Итак, продолжу
Скажу сразу - так делать не надо
Привозим арматуру и лес. И начинаем вязать-стучать.
Даже на свежих гуглокартах видно мои канавы и дрова
Кладем и свариваем гидроизоляцию и поверх вяжем конструкционную гладкую арматуру 8мм хитрыми П-шками с ногами.
По низу три нитки 14мм и 2 нитки 12мм. Не спрашивайте почему, так получилось
На отметке 1м и 1,5м 2 нитки противоусадочной 12мм
На отметке 2м минус 5см 2 нитки 14мм
Все поднимаем на "стульчики", в местах касания опалубки ставим "зонтики" чтоб выдержать 5см горизонтальное расстояние арматуры от опалубки
Ну то есть вот так, только по низу 5 ниток
Стучим и вяжем. Пилим и сверлим. Выкачиваем воду после каждого дождя. Грунтовых нет совсем, но из-за глины дождь делает бассейн
Все выше и выше. И в дождь и в туман в одну харю до потьмов. Пришлось подвозить чутка леса, обсчитался маненько
Шпильки ставим каждые полметра. Чередуем со стяжками вязальной проволокой в 2 слоя.
Шпильки взял 12мм, сверху надевал ПНД 20мм чтоб шпильки потом вынулись, что было большой ошибкой. Да и доска дюймовая при таком объёме заливки очень необоснованное решение, но об этом позже
Выходим на расчетные 2.20 стреляем нивелиром, находим самый нижний угол и начинаем ставить маяки по лазеру
Пилить 150 метров досок по вдоль в уровень лобзиком не было никакого желания, поэтому просто крутил 71мм саморез острым внутрь каждые 1,5 метра с обоих сторон как маяк. Вот такие прямые доски, при равном количестве в высоту уровень разбежался на 15см (полторы доски, на финальных фотках заливки это хорошо видно). С учетом что песок выводился по нивелиру в пару мм. Ну и делаем мостки чтоб не летать на кишке бетононасоса.
Итак день Ха, насос и 59 кубов выписано с завода. М250 В20 водонепроницаемость заказал повыше W6 и ПМД до -5 Стартуем в 9 утра
Прошли кружок навалив 70см (по первую шпильку). Прошли вибратором, т.к. у него булава только метр
Как только пошли второй кружок по вторую шпильку, т.е. отметка метр двадцать - с грохотом и за горизонт на углу улетает гайка со шпильки, а проволочная стяжка перерезает брус полтинник и опалубка надувается как беременная.
С криками стоп машина хватаем домкрат, доски, топоры, пилу и мчим спасать опалубку.
Хорошо не в лицо наливал а позвал двух товарищей "штаны подержать"
В общем до маяков лили очень потихоньку, наваливая сантимов по 20 и увеличив время подачи миксеров до 1,5 часов.
Вот этот угол, где сдристнула первая гайка
Шпилек по итогу порвало еще штук 20 и заливка превратилась в беготню с подпорами. Но остальные было уже не так страшно, просто чпоньк и побежали за бруском и топором, распирая прямо в землю. Первая была страшнее, мы с насосником аж с мостков свалились, а товарищ повис на кишке.
Пришлось последнюю машину корректировать и брать на 2 куба больше, вот так раздуло опалубку
Верхние полметра нежно отвибрировали и уровняли виброрейкой. Пришо по новой стрельнуть нивелиром и уровнем, т.к. где опалубку надуло урвень на полсантима вниз убежал. Скорректировал маяки и досыпали насосом где надо.
По итогу 61 куб бетона, чутка приплатил за переработку АБН и накрываем уже в потьмах пеноплексом.
На следующий день приехал - все стоит на месте. Реакция идёт, опалубка аж тёплая и снег тает.
Укрыл все плёнкой, пару раз провалился в лужу ПМД цвета зеленоватой ссанины и довольный поехал домой пить горькую
Из выводов - опалубка под такой ростверк только доска от 40 и шпильки от 16 с двумя гайками на хвост. Или вообще без шпилек, а только с проволочными стяжками, их не порвало ни одной. Но с частотой не реже полуметра.
Почему не стал делать несьёмную из пенопласта... Посчитал, тут опалубки на 250тыр, но она вся снимется и пойдёт в работу повторно. Пенопласт по моему проекту стоил 330тыр и остался бы в земле
Если бы открыло где нибудь угол - ростверк стал бы широким но низким, но тьфу тьфу углы я все затянул железными угольниками. И если бы не суперопытный дядька на насосе - была бы беда.
Теперь можно выдохнуть и через 28 дней снимаем опалубку, и оставляем до апреля. А там облепливаем гидрой, клеим пеноплекс и начинаем обратную засыпку. Думаю по снаруже нижние полметра отсыпать обратно глиной для получения т.н. гидрозамка а дальше песок с трамбовкой, с организацией дренажа, утепления отмостки и т.д. Внутрь всё засыпать глиной до отметки ростверк минус 40см, дать выстоятся и дальше подушка песка, в нее каналью, воду и остальные коммуникашки в точки ввода, пенопласт и собирать опалубку с арматурой под плиту.
Плита с ростверком не будет увязана, будет т.н. шов деформации. Но это уже на будущий год. А пока копим денежный жирок.