Это ещё нормально...
Был у меня печальный опыт, после которого я ни за какие бабки не возьмусь переделывать чужую работу.
Вернулся в "город" после первого похода на вахту.
Старые заказчики ещё не знали, что я завязал с вахтой(правда не надолго, на 3 года), а сидеть дома мне тяжко.
Подтянул меня кентярик привести в порядок проводку в одном коттедже
3 уровня- подвал офигенский, гараж на две машины(и ещё подвал)первый этаж, второй и чердак как мансарда
Жилая площадь квадратов 200
Делали проводку ему какие -то "крутые перцы"
ВЕСЬ ДОМ!!!! Сидел на 5 АВТОМАТАХ!!!
И при этом:
В доме бассейн(приличный) с подогревом в 25 квт, воздухоподогревом в 15квт(а по другому с бассейном в доме никак!), электрокотлом в 30 киловатт, сауной в 18кВт и 2 независимых ввода, кабель один из которых начал стекать по стене от нагрузки!
До сих пор страшно!
Было много фото,(делал тайком), но увы, полетел жёсткий диск!
Сауна...
Под подвесным потолком КГХЛ 4х2,5!!! на 18кВТ!!!, без заземления корпуса каменки!!!!, подходит к открытому!!!! клеммнику, стоящему прямо на досках обшивки сауны и уже почти сгоревший в уголь!
Над бассейном подвесной потолок, в нём точечные светильник(пишу и мороз по коже!!!)
Зачищено около 50см!!!! провода и вот эта голая, ничем не изолированная хрень воткнута в светильник...
Но самая шняга, это джкакузи, бьющая током!!!
Искал причину(собственно говоря для этого меня и пригласили) почти неделю!
Работал часа по 2 после работы, хозяин крупный босс, вечером у него посиделки, ну а я тогда работал по козьему графику с 9 до 6(без обид, это же тихий ужас!)
Опишу более менее подробно поиск неисправности(думаю, будет многим полезно)
-Моем руки(в джакузи естественно не залазил)
-Удар током, аж глаза на лоб!
-На смесителе 230В и лампа горит, то есть полное напряжение.
Лезу в щиток(где 6 автоматов) - отключены все заземляющие провода
-А вот где собака порылась!
Подключаю.
Проверяю
-Током не бьёт!
Собираюсь домой и вдруг визг гувернатки из "джакузной"(мужик "правильный" у детей "бонна", у семьи повариха и экономка)
Блин
-220В на раковине!
Так, хреновый контакт на заземлении джакузи, подтянем!
Всё, 220 Вольт нет, можно ехать домой!
Приезжаю через 3 дня
-Бьёт током!
Ах ты ж!
Заземляю всё что можно, протащив отдельную жилу(поверьте под разноуровневым потолком это сложно, а из подвала никак!)
Всё. ПОБЕДИЛ!!
Гувернатка опробовала джакузи, все довольны, хозяин вручает мне бабки(никогда не беру вперёд, только по окончании работы)
Повариха кормит нас,иду греть тачку(зима)
-И вдруг крик
-А почему колонна светится?
В каминном зале стоит колонна в которой дохрена галогенных точечечных светильников
И действительно, она не отключается!
Отключаю "джакузю"
-Колонна гаснет.
Тут уже появился интерес и хотя вот-вот должна была приехать компашка к хозяину жрать шашлык у камина и прочее. начинаю выковыривать светильники..
И вот ПРИЧИНА НАЙДЕНА!!!
Китайский точечный галогенный светильник, провода под зажим(не винт)
Провод отгорел и касался... МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ гипсокартонной конструкции(обычное в общем-то дело- сверлишь коронкой по "дизайнерскому" проекту и тупо попадаешь в профиль, края откусываешь и впеживаешь светильник), которая через каминный зал уходила к стене "джакузной" и на профилях которой которых крепился корпус насоса джакузи....
В общем
"Точки включены"
-И джакузи превращается в электрический стул
Точки отключены - можно мыться...
Были и ещё приключения с проводкой в этом коттедже, но это действительно страшно и об этом я просто не имею права писать, это уж слишком...
Скажу
-Я так и не закончил там работу,, хотя хозяин предлагал очень большие бабки..
Переделать чужое, сделанное кривыми руками, да ещё в жилом доме....
Так что то что на фото это ПРОСТО ЛОФТ СТАЙЛ, очень модный тренд
Господа(и Дамы), уважаемые ЗАКАЗЧИКИ, мой совет
-Не экономьте на электропроводке и на специалистах!
Хоть сейчас и не калымлю, но это добрый совет старого электромонтажника!