Разные токи срабатывания по утечке для разных целей
Во!
В том-то и дело, что цели разные!
Человека УЗО защитит только при наличии "земли"!
То есть помимо проводки человеку необходимо где-то коснуться заземленного устройства. А земли в хрущевке нет по определению!
Даже батареи отопления залиты таким слоем краски что до металла только напильником можно добраться.
Замыкание между Фазой и Нейтралью (что случается чаще-например замена лампочки в патроне) УЗО не регистрирует...
Так что надежнее купить хорошие автоматы!
Но все меняется когда есть земля...
Заземлен потребитель-ставь УЗО! И желательно на каждую розетку (ну или цепи должны быть как можно короче).
Цепи где вода УЗО в любом случае!
Так что есть необходимое и достаточное количество!

Ну если уж УЗО прям невтерпеж, то делается это так:
цепь собирается следующая (розетки например)-1. Автомат 16А (характеристика не ниже С), 2. УЗО 10 мА (или дифф 25А(!) 10 мА) последовательно с автоматом.
Такая цепочка позволяет защитится от замыкания самого УЗО, и диагностировать неисправность цепи. Щелкнул автомат-короткое, сработало УЗО - утечка...
Вот как-то так.