у меня акгв 2х контурный, 10 лет работает, два раза поменяли термо-пару.... водогрейный контур запитал последовательно с газовой водогрейной колонкой нева(10 без какого либо ремонта... сеточку только чищу)... смысл простой, летом - просто открываешь воду, потекла горячая вода от колонки)))
зимой - если нужно мало воды, посуду помыть или руки, душ принять по быстрому,(из котла вытекает примерно 20л тёплой воды) просто отрываем кран в треть напора вода тёплая из котла проходит через колонку, но колонка не включается...если нужно погорячее и по больше воды(ванну набрать) - просто открываем кран по сильнее и включается колонка... всё просто))) слабый напор - вода только из котла, сильный напор - включилась колонка, на колонке есть регулировка при каком напоре ей включиться... по моему хорошо экономит газ такая система))
котёл точно не помню, по моему Курганский, (аппаратура как и на жуковском) 17.5кВ ...себе в новый дом поставлю такой же, их ещё выпускают....заявленный кпд - кажется 85%, труба вытяжки у котла сильно тёплая, но руку удержать можно... у родственников котёл с кпд 93% - труба кипяток))) и кому верить
?)))))
ещё добавлю, по опыту, всю жизнь в часном доме живу, чем дальше от цивилизации, тем проще нужен котёл... у меня было что прям перед новым годом котёл сломался (термопара) газовиков естественно не дождался, сам починил и не замёрзли, а у знакомого (закон подлости наверно) тоже накануне нового года котёл сломался какой то навороченый, и газовики приехали и цивилизация рядом))) а починить не смогли))) чтоб не замёрзнуть ему пришлось временно покупать и ставить простой котёл, а это деньги и за котёл и за "экстренный ремонт"...оно нам надо